三国杀很大 2013-01-10 12:02:16 | 广东省 安装 | 985查看 4回答
依然是给排水的问题!
再问个我现在做的工程,有这么一句原话"污水主立管(首层标高以下)与之连接的横干管采用机制排水铸铁管,A型柔性接口;污水主立管(首层标高以上)及通气立管采用柔性排水铸铁管,W型接口,各层支管采用普通光壁UPVC管,粘接。"一字不差,大家帮我分析下行吗?这个没有地下室,所以一层是预埋,那么一层卫生间支管(接洁具的排水管)是用机制排水铸铁管还是UPVC管?问题补充:问下排水立管竟然到一层-1.5M,这么深是要挖土方吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一层卫生间支管(接洁具的排水管)采用的是UPVC管,因为图纸要求各层支管采用普通光壁UPVC管,而一层连接立管引向室外的横干管采用机制排水铸铁管; 埋设横干管是需要挖土方。
2013-01-11 10:29:31
-
一层卫生间支管(接洁具的排水管)是用UPVC管,因为图纸要求各层支管采用普通光壁UPVC管,而一层连接的横干管采用机制排水铸铁管,并没有提及支管要求。一层管道正常应该单独排放。
2013-01-10 13:57:10
-
你就算用UPVC管没错