feiyu1989 2013-01-11 12:22:30 | 河南省 安装 | 552查看 3回答
卫生间管道都需要计算到哪
卫生间管道都需要计算到哪?例如:标记一需要计算吗?标记一那个下面的蝶阀需要计算吗?问题补充:标记1需要计算吗?如果上面那个水龙头后期安装,则那个下面那个蝶阀还需要计算吗?标记3那一段管还需要计算吗?标记4需要计算吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳标记1需要计算。如果上面那个水龙头后期安装,则那个下面那个蝶阀还需要计算。标记3那一段管还需要计算,标记4需要计算。
2013-01-11 12:34:10
-
消耗量定额按实结算,标记一下一般不考虑,具体按设计文件
2013-01-11 12:34:01
-
给水管应该是计算值卫生洁具进水阀门处(角阀、自闭冲洗阀等),排水管计算至出楼地面墙面10CM处,所以应该是计算到角阀就行了对吧,标记2和4是角阀吧,角阀不用单独计算吧,好像是洁具定额里有包?
2013-01-13 00:12:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看