小闫 2013-01-13 15:02:52 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 1114查看 3回答
地板采暖的含义
如图,地板只铺设了一层挤塑板,这算是地板采暖吗?在定额中地板采暖间的垫层是要换算的,是哪个垫层要换算,首层有回填土垫层也要换算吗?这个垫层指的是哪部分垫层,因为图上的地面做法有好几个垫层,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳仅从你的截图来看这不叫“用于地板采暖房间垫层”,为造价负责请看一下采暖图是不是该部分楼地面设计有采暖要求(地暖管铺设和铝泊纸),如果没有不论其是地面还是楼面直接套B1-24或B1-25即可。 你这里设计的是细石混凝土记得换算哦
2013-01-13 16:46:34
-
指的是保温材料上边的一层。
2013-01-13 15:38:04
-
这个做法单有50厚挤塑板还难以判断采用地采暖,地采暖做法在60厚C15细石混凝土中应有钢丝网和散热管。 看一下采暖图吧。 地采暖垫层换算只针对有散热管的这一层混凝土垫层,其他不管。
2013-01-13 15:40:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看