• 管箍与卡箍一样吗

    管箍与卡箍一样吗?如图:。这种卡箍如何施工的?是不是在主管上钻个眼?图纸说消防栓喷淋管道大于80的镀锌钢管采用卡箍连接,主管是150,支管是32的,这时候需要这种卡箍吗?如图?啥时候用这种卡箍,这种卡箍的价格与一般的一样吗?是啥事用四通连接?如果是三通连接,是不是一个三通要计算三个卡箍?

    消防栓

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    管箍与卡箍一样吗?如图:。这种卡箍如何施工的?是不是在主管上钻个眼?图纸说消防栓喷淋管道大于80的镀锌钢管采用卡箍连接,主管是150,支管是32的,这时候需要这种卡箍吗?如图?啥时候用这种卡箍,这种卡箍的价格与一般的一样吗?是啥事用四通连接?如果是三通连接,是不是一个三通要计算三个卡箍? 二者不一样。施工是在主管上钻眼,上下连接支管。主管150的需要这种卡箍连接,以下的螺纹连接。这种卡箍啥时候用要根据设计要求,价格高于管箍等管件。用四通还是三通,要看连接几个方向的管。三通不是计算三个卡箍,是一个卡箍上只有三个方西的管,比上图的四通少一个。

    2013-01-14 09:11:51 

  • 1.管箍与卡箍二者不一样,常见的有PPR管箍和内螺纹铁管箍,用于直管的连接;卡箍常用于消防,这个你晓得的,就不用讲了。 2.图上所示为机械三通,就像你所说的,在主管上钻个眼,然后拧紧螺丝就OK了,用不着卡箍了,常用的场合:主管管径得比支管至少大2-3号,我见过支管有DN65的;还有一种三通叫沟槽三通,和普通三通一样,三个口的管径差不多,这个就得需要三个卡箍了。建议你去建材市场看下就全明白了。 3.另外也有机械四通和普通的沟槽四通,道理和三通差不多,就不多讲了。价格几十元左右。

    2013-01-14 14:36:46 

  • 这个是四通卡箍,三通卡箍也是一个。

    2013-01-13 19:10:56 

  • 在沟槽连接管道安装中管箍与卡箍一样的。如图:这种卡箍是是在主管上钻个眼安装。图纸说消防栓喷淋管道大于80的镀锌钢管采用卡箍连接,主管是150,支管是32的,这时候需要这种卡箍。如图主管连接两根支管的时候用这种卡箍。主管连接两根支管的时候用四通连接。主管连接一根支管的时候三通连接。不是一个三通要计算三个卡箍。

    2013-01-14 04:58:02 

  • 管箍与卡箍不一样吗。如图:。这种卡箍是在主管上钻个眼,图纸说消防栓喷淋管道大于80的镀锌钢管采用卡箍连接,主管是150,支管是32的,这时候需要这种卡箍,如图四通时用这种卡箍,这种卡箍就是用四通连接。如果是三通连接,是一个三通要计算三个卡箍。

    2013-01-14 07:48:12 

  • 到现场的材料库,多看看辅助材料的形状,现场看看施工人员的施工,多问问就可以理解的。

    2013-01-14 09:25:21 