• 室内外框架梁高低跨处加腋如何处理???

    一个支座两端梁的顶标高不一样,需要加腋,请问如何处理,谢谢。具体节点见下图。

    梁高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是竖向加腋,但右边的加腋在梁的上方,图形不好画,箍筋可以计算,加腋钢筋的设计也比较特殊,只能汇总计算后在编辑钢筋里调整。 左跨腋长输入1500,腋高输入1150+h-H,加腋钢筋输入梁底钢筋的信息,右跨腋长输入1000,腋高输入850,加腋钢筋也是同梁底筋。

    2013-01-14 10:56:55 

  • 一个支座两端梁的顶标高不一样,需要加腋,请问如何处理,谢谢。具体节点见下图。 【只是计算钢筋吗?这个问题可以变通下,右侧的按下加腋输入,】

    2013-01-14 12:16:06 