42****@qq.com 2013-01-14 10:31:30 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 6673查看 2回答
室内外框架梁高低跨处加腋如何处理???
一个支座两端梁的顶标高不一样,需要加腋,请问如何处理,谢谢。具体节点见下图。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是竖向加腋,但右边的加腋在梁的上方,图形不好画,箍筋可以计算,加腋钢筋的设计也比较特殊,只能汇总计算后在编辑钢筋里调整。 左跨腋长输入1500,腋高输入1150+h-H,加腋钢筋输入梁底钢筋的信息,右跨腋长输入1000,腋高输入850,加腋钢筋也是同梁底筋。
2013-01-14 10:56:55
-
一个支座两端梁的顶标高不一样,需要加腋,请问如何处理,谢谢。具体节点见下图。 【只是计算钢筋吗?这个问题可以变通下,右侧的按下加腋输入,】
2013-01-14 12:16:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看