初来 2013-01-14 16:25:07 | 贵州省 安装算量GQI | 5834查看 6回答
排水的两根横管怎样与立管相连啊
请问在算排水量时,总是有两根横管与立管相连,但算量软件也不能自动生成管件,不能连在一起,还有就一根通向厕所的110管道与一根通向洗脸盆75的管道,为什么不能自动生成三能,只有管径一样时,才能生成,管径不一样的直管也不能自动连在一起?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是用五笔的吧,三通打成三能,软件是可以自动生成三通等管件的,可能是因为水平间距及标高的问题。
2013-01-17 11:22:45
-
动态观察一下
2013-01-21 13:55:11
-
工具栏---编辑管道----自动生成立管
2013-01-15 00:16:43
-
你用动态观察一下,你那节细点的管道标高是不是设置错误了。
2013-01-15 09:14:47
-
可以的,,你再试试,是你画的不好才生成不了
2013-01-15 22:31:49
-
管道编辑里面的延伸水平管就可以啊
2013-01-14 17:21:11