电缆竖向敷设,人工工人*3,对于电缆竖向桥架内敷设,是否也适用
电缆竖向敷设,人工工人*3,对于电缆竖向桥架内敷设,是否也适用
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要看你是哪个省的执行什么定额,2008辽宁定额是可以使用的,没有任何解释说明,2001全统定额有个详细说明:一、竖直通道电缆是指在竖直的电缆井通道内垂敷设的电缆。这种电缆敷设时每个支架处均需固定,所用的电缆夹具必须统一,且保持美观一致。使用于交流的单芯电缆或分相铅包电缆在分相后固定时,其夹具不应有铁件构成的闭合磁路。裸铅包电缆的固定处应加软衬垫保护。而且竖直通道电缆一般不采用油浸纸绝缘电力电缆,因为垂直敷设有很大的位差,低端电缆由于油积聚而使铅包胀裂,而高端则会由于绝缘油干枯而使绝缘强度降低。 二、关于竖直通道,不要以为只要是垂直敷设就算竖直通道,垂直穿管或桥架内敷设均不属于竖直通道,只有在专用电缆井或竖井等建筑内明敷的,才能算竖直通道。根据定额解释,竖直通道内和穿超竖直通道部分均为竖直通道,也就是说根据敷设方式,从下向上敷设,竖直通道内和竖直通道以上的所有部分均认为竖直通道,而竖直通道以下的水平或埋地部分则不能认为竖直通道。 希望这些对你有所帮助!
2013-01-15 10:51:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看