• 安装超高增加费

    安装超高增加费5米以上计算,如果是13米高,是5*10米以下系数+3*20米以下系数还是8*20米以下系数???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    .超高增加费:定额中工作物操作高度均以3.6m为界限。如超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度)的定额人工费乘以下列系数: 标高±(m) 超高系数 3.6~8 1.10 3.6~12 1.15 3.6~16 1.20 3.6~20 1.25 3.6~20以上 1.30

    2013-01-16 10:49:52 

  • 超高增加费:定额操作中高度均以3.6m为界,如超过3.6m时,其超过部分(只由3.6m至操作物高度)的定额人工乘以以下列系数: 3.6-8(1.10)、3.6-12(1.15)、3.6-20(1.25)。

    2013-01-15 15:26:38 

  • 说的是不是操作高度增加费,同超高费是两个概念,要分清

    2013-01-15 16:48:11 

  • 有两种费用,一种是超高增加费,这个是指单层从地面到安装设备的高度超过3.6米以后,以人工费为基数*系数计算的超高增加费。另一种是新工程中因为没有做好电梯计算的高层建筑增加费,是指一栋建筑,其层数超过6层或从正负零起到屋顶的高度超过了20米,然后以人工费为基数*系数计算的高层建筑增加费。我想你说的是超高增加费。

    2013-01-15 17:15:56 