008400whj 2013-01-15 14:19:30 | 江苏省 其他专业 | 1491查看 2回答
暗柱半箍区
设计底层加强区暗柱存在间箍区的现象, 对于半箍区内外加的两根竖向钢筋 是放在暗柱里 是10个的钢筋 那就存在箍筋加密的情况 ;如果放在墙里面做的就没有 应该是怎么做的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该放在墙里面做的。
2013-01-15 15:49:25
-
你说的应该是暗柱带有约束边缘的情况,暗柱外的剪力墙垂直筋还是放在暗柱里一起定义比较好,你可以选择参数化暗柱,直径10个的纵筋可以一起在暗柱的全部纵筋里输入。
2013-01-15 16:09:48