不可说 2013-01-16 10:58:02 | 广东省 其他专业 | 2199查看 3回答
设计无要求,怎样区分何处使用干包式电缆头何处使用热缩式电缆头?
电气施工和计量中常出现,在什么情况下采用电力电缆干包式电缆头或者热缩式电缆头?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计无要求,一般1kv以下的电缆头用包式电缆头,1KV以 的电缆头用热缩式电缆头.
2013-01-17 14:11:11
-
一般情况下70mm2以上用热缩的电缆头(含70mm2),50mm2以下用干包式的电缆头,
2013-01-17 00:18:32
-
电力电缆干包式电缆头大多用在与设备连接的或环境干燥的; 热缩式电缆头用在中间或环境潮湿的
2013-01-16 11:04:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看