lmhcl 2013-01-17 09:33:51 | 湖北省 土建 | 2582查看 3回答
钻孔桩低应变检测的桩长能否作为结算依据
监理旁站签的桩长比低应变检测的桩长大很多,作为甲方,要以检测的桩长结算,请问:1,这低应变检测出的桩长能否作为结算依据?2,如果不能作为结算依据,哪能否证明断桩?3,如作为结算依据,那监理是不是要受到惩罚?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,正常桩基检测,低应变检测的是桩身完整性的,看有没有缺陷,通常波长没有波动,推断到达桩底,由于检测人员的水平、检测设备准确性、环境因素有挺大影响,将其作为结算依据欠说服性,更准确的将还需要结合现场施工记录和监理记录,并做钻芯及单桩竖向抗压、抗拔静载试验辅助确认强度达到要求,对于桩的定性是一项复杂的工作,有争议时需要多方考虑。
2013-01-17 09:53:45
-
原则上是可以作为结算依据的,但是低应变检测的桩长如果不准确呢?监理的数量一般是实测出来的
2013-01-17 09:56:58
-
一楼说法较合理些。如果担心监理与施工同道,可以抽查现场的记录或在现场实际监督,测定施工的量及施工时间。有时怀疑也是对的,毕竟施工质量要保证的。别有楼倒到。
2013-01-17 10:45:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看