cacary 2013-01-17 09:46:49 | 河北省 其他专业 | 2009查看 2回答
消防报警终端器的问题
如图,此为地下车库消防报警图!请问:图中温感是不是非编码探测器,模块A是不是终端器,如果是终端器要连什么线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于提问者剪切的图纸不全面,有这几种理解1、A为母温感,后面的为子温感,就是母温感有地址码,子温感的地址码是没有的,如子温感报警它到主机显示的地址码是母温感的地址码。其布线只需布信号线。2、A这个可有理解为烟温复合探测器。
2013-01-18 10:46:08
-
补充楼上师傅的解释,布线要布信号线和供电电源线,(比如有220V的交流)
2013-01-18 21:09:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看