aiya89 2013-01-18 15:22:24 | 贵州省 安装 | 1069查看 4回答
关于脚手架费用
请问专家,我在算喷淋管道,包括管道的安装,刷油,水压实验,还有阀门、支架等安装,有部分喷淋管安装高度是7.5,有些是3.6米,那像我这个工程,在计算喷淋管的时候,超过5米的部分,我计算了超高费,那这个工程的脚手架费用怎么计算呢,是只有7.5米才有脚手架费用吗?还是3.6米也有呢,因为我是总的7册,按照7册说明记取脚手架的,刷油部分,又按照分册说明按照系数记取脚手架费用的,这样对吗?请您详细说明··
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高度是7.5m算超高费。高度是7.5和3.6米都计算脚手架费,别把超高费和脚手架费混淆了,先算子目系数(超高费)后算综合系数(脚手架费),子目系数是计算综合系数的基础。
2013-01-19 13:13:27
-
都应该计算脚手架的费用,超过3.6米的计算超高费。
2013-01-18 15:50:51
-
安装工程超过6米才有超高费
2013-01-18 16:02:50
-
脚手架在预算书栏目里的安装费用中勾选后软件自动计算
2013-01-18 17:52:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看