蔡 2013-01-19 09:42:23 | 广东省 土建算量GCL2013 | 898查看 4回答
满堂脚手架
弱弱的问一句 定额 整体满堂红钢筋混凝土基础,凡其宽度超过 3m 以上,深度在 1.5m 以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。这句话应该怎么理解??这说的是满堂基础脚手架?? 图纸:地下室-2层 层高3.4m 是筏板基础的 -1层3.8m 这个时候满堂脚手架应该怎么算??单单只算一个-1层的脚手架 按楼层建筑面积计算就行了 还是要加上下面-2层的建筑面积/2????求个人指导一下
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架, 图纸:地下室-2层 层高3.4m 是筏板基础的 -1层3.8m 这个时候满堂脚手架应该怎么算? 这时增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架 单单只算一个-1层的脚手架 按楼层建筑面积计算就行了 还是要加上下面-2层的建筑面积/2????只算地下室的底板面积
2013-01-19 09:49:00
-
定额的这句话指的是基础开挖深度,与地下室没有关系。
2013-01-19 10:02:06
-
只算-1层的满堂脚手架,没超过3.6m不能计算...满堂脚手架是室内净面积,不是建筑面积!
2013-01-19 10:03:42
-
只计算一个,按-2层地下室的基础面积计算就行了
2013-01-19 09:56:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看