43****@qq.com 2013-01-19 09:59:28 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 4545查看 2回答
接线盒与电管连接方式的问题
有两个问题: 1.在施工过程中,接线盒需要用盖板封堵,然后用专用的软管接头来连接。请问盖板和这个专用的软管接头怎么套定额? 2.设计说明要求每层的线路用镀锌钢管暗敷,请问这个镀锌钢管是扣压式的还是紧定式的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳.在施工过程中,接线盒需要用盖板封堵,然后用专用的软管接头来连接。请问盖板和这个专用的软管接头怎么套定额? 仅供参考,软管按电气金属软管选取定额,盖板按所用设备(插座定额)的人工费的20% 2.设计说明要求每层的线路用镀锌钢管暗敷,请问这个镀锌钢管是扣压式的还是紧定式的?镀锌钢管一般是丝接
2013-01-19 10:11:50
-
1.在施工过程中,接线盒需要用盖板封堵,然后用专用的软管接头来连接。盖板包括在接线盒定额中,软管接头套金属软管安装定额。 2.设计说明要求每层的线路用镀锌钢管暗敷,这个镀锌钢管就是标准的镀锌钢管不是扣压式的也不是紧定式的。
2013-01-19 10:17:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看