• 防雷接地套定额

    设计说明:沿屋顶四周敷设¢12镀锌圆钢制成接闪器,其支架高度100mm,支撑点间距小于1M,转弯处不大于0.5M。屋顶避雷连接网格不大于10m*10m或12m*8m,并与接闪器连通。 利用柱内四根不小于¢12的钢筋通长焊接作为引下线。引上线上段采用¢12圆钢于接闪器焊接。引下线下端应与接地装置焊接。 可是他套定额的时候套了1、避雷网 沿着板支架 2、接地母线敷设 室外¢12镀锌圆钢 3、避雷引下线敷设 建筑构筑物上 H<25m (我觉着1和2,套定额有点重复)请大家帮忙看看

    问题补充:所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40*4镀锌扁钢,伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一条和第二条都应该有,工程量应该分开计算,第一条工程量为沿屋顶四周敷设¢12镀锌圆钢制成接闪器,第二条为屋顶避雷连接网格不大于10m*10m或12m*8m,的工程量,他是采用¢12镀锌圆钢敷设在屋顶找平层或保温层内,第二条接地母线敷设应该套室内接地母线敷设,而不应该套室外接地母线敷设。

    2013-01-21 10:18:15 

  • 你这个就套避雷网敷设和利用建筑物钢筋引下线的子目就可以了,没有接地母线敷设。引下线上下和避雷网和接地母线连接就可以了。接地母线肯定要做,但你这段描述里没有,可以查看其它说明或相应图纸,看具体做法和材质等。

    2013-01-21 09:46:52 

  • 1、屋面沿屋顶四周的DN12镀锌圆钢的敷设应该套避雷网沿折板支架敷设的定额子目;屋面避雷连接网间距10m*10m或12m*8m敷设的镀锌圆钢仍然是套‘沿折板支架敷设’或者‘沿混凝土块敷设’的子目(根据敷设方式选择)。 2、利用柱内的DN12钢筋4根作为引下线时,是以每处4根12钢筋中的2根钢筋的长度计算工程量,并套‘利用建筑物钢筋引下’的子目。不计算主材费。 3、引出建筑物室外墙皮不小于1m的接地母线应该套‘户外接地母线’的子目并输入主材。

    2013-01-21 10:08:40 

  • ¢12镀锌圆钢:属于避雷网项目内容,套避雷网、补充主材。 ¢12圆钢:属于引下线内容,套引下线、不用补充主材。 40*4镀锌扁钢:属于户外接地母线内容,套户外接地母线。

    2013-01-21 15:06:18 

  • 你的观点是正确的

    2013-01-21 16:14:17 

  • 2、接地母线敷设 室外¢12镀锌圆钢,应该是报价员不懂定额的重复套用子目,呵呵。

    2013-01-22 13:36:50 