西西 2013-01-21 16:55:35 | 陕西省 安装 | 3957查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 123928 被赞: 29975
2013-01-24 09:27:07
杨晔凌
答题: 111 被赞: 10
2013-01-22 09:43:24
独行者 铂金专家
答题: 57370 被赞: 42353
看图集的要求,一般间距0.6米左右。
2022-01-27 21:57:43
住宅小区室外电气
问题一:请问新买的电缆在安装前需要做电缆试验吗?如果需要测试,测试那些内容?陕西2004工程量清单应该套用那个清单项目? 问题二:小区的高低压配电室设计在小区地下车库内,各单体楼电源均从低压配电室引出经室外电缆沟至各楼主配电柜,电缆沟支架上的Φ10镀锌圆钢接地线是否应与各单体楼接地极连通,接地线套哪个定额合适?Φ10镀锌圆钢接地线与单体工程接地极连通是否可以再计取什么费用,可否套用接地跨接线定额?关于送配电装置系统调试(1KV以下交流供电)在这个工程中应该怎么计算?请教前辈,谢谢!
配电室低压柜出线进住宅配电箱柜系统调试怎么计算?
“一路高压送电电源,带一排高压柜,高压柜配合送电电源之间的调试,为一个高压送电系统调试。成品高压柜的本体调试不计(由生产厂家完成),高压电缆调试另计。 一路低压送电电源,带一排低压柜,低压柜、各种配电箱配合送电电源之间的调试,为一个低压送电系统调试。成品低压柜的本体调试不计(由生产厂家完成),低压电缆调试不计。 ” 请教一下:对于公专变配电室内送配电系统调试赞同以上说法,但如从公变配电室低压柜出线1个回路进住宅1个单元照明总箱、专变配电室低压柜出线2个回路进住宅1个单元动力总箱、公共照明总箱,那么住宅内1个单元送配电系统调试是计1个还是3个?或者是不再计取,在公专变配电室系统调试中已包含?请问应该是那种情况?
专变配电室问题跪求各位专家解答!!
专变配电室,一个配电室配是配一套安全工具吗?柴油发电机房需要配备吗?安全工具是否都包括(安全帽,绝缘手套,绝缘鞋,接地线,挡鼠板,除湿器,配电室标识牌)如有遗漏请专家给与补充,还有就是计量表和直流屏的控制电缆图纸中没有连线图,该如何计算?2019-08-14 17:07:47 补充跪求专家问题一一解答,详细解答,万分感谢!!
竖直通道电缆统计问题
还是数值电缆通道统计问题。电缆是从负二层低压配电柜一路直通到33层的电梯配电室,全部沿桥架敷设。我用了大侠们所教的的设置起点,选择起点方法,在电梯配电箱末端人为的设置了一小段忽略不计的配管,然后作为选择起点计算。完成了这套配线,检查后电缆头什么也都有,但是我一直很困惑,还是不能找到办法,在地下室有一段水平的桥架,整个电井里又全部是竖直敷设,用设置起点选择起点是计算的整个电缆长度。如何将水平敷设电缆和竖直通道敷设电缆区分出来,或者说分开统计出来?麻烦哪位能大神能细致讲解下。实在不会
送配电装置系统调试怎么计算几个系统
项目是10KV变0.4KV,从高压配电室用电缆引到新建的配电室,新建配电室内设备及走线,高压配电柜3台(进线柜、PT柜、出线柜)--变压器--低压配电柜5台。以下几个问题不懂:麻烦懂的高手给解答一下,谢谢!1、送配电装置系统调试(10KV以下交流供电断路器)怎么计算几个系统?是3个系统还是1个系统?2、断路器是进线柜1个、出线柜1个,PT柜有没有断路器?2023-03-13 16:17:59 补充这张图是高压一次系统图(高压进线柜、PT柜、高压出线柜),上传的时候无法旋转。