混凝土墙的端头模板问题
在这里请教前辈一个问题:有一段墙左边是混凝土墙,右边是加气块墙,GCL2008在计算模板时混凝土墙有原始端头模板面积,可是软件又把加气块墙与混凝土墙的接触面的模板扣除了(如下图),它的意思好像是把加气块砌好了后才浇筑的混凝土,怎样才能加上去呀,谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
GCL2013将墙计算规则第154条及第174条修改为如图所示后,你的问题就解决了。
2013-01-22 09:43:46
-
上述的解答都是对的。但是模板应该考虑到了吧?
2013-01-22 10:27:15
-
把计算规则中的“现浇砼墙原始端头模板面积的计算方法”改为“0 未扣减前的原始端头模板面积”,然后重新汇总计算就可以了。
2013-01-22 05:26:32
-
软件是按照施工顺序来考虑的,按施工规范要求也应该是先砌墙后浇砼墙,既然是先砌墙后浇砼墙软件自然会扣掉靠砌体的那面不需要装模的一面,要想计算后四面有模板只有把砌块那段墙暂时不画,这样就有四面模板了。
2013-01-22 05:29:04
-
把计算规则中的砼墙与加气块墙的扣减关系中改为无影响。还有一种方法,你在找不到扣减关系项或搞不清楚扣减关系进,在工程量代码后加上公式(端头模板面积的数量或计算公式)
2013-01-22 08:00:48