可可 2013-01-22 13:06:36 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2372查看 1回答
环形钢筋直螺纹连接应不应该算搭接
GGJ2009里板的环形钢筋,计算设置为直螺纹连接,为什么软件里的钢筋图型有搭接(净长+搭接),对不对,该怎样处理?如果设置为单面焊或双面焊也是这样,不理解。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直螺纹连接不计算搭接长度。
2013-01-23 16:27:15