关于现浇板面积钢筋锚固的抗震问题,先谢谢了。
在现浇板上布了一道面筋a10@200,工程设置里的抗震等级为一级抗震,但软件中的锚固长度为非抗震的La,而不是抗震Lae,这是什么情况?是因为现浇板为非抗震构件吗?另外软件中的公式描述中是这样的“计算锚固小于250,则长度计为250”,这句话的依据在哪里?谢谢指导。问题补充:截图1中的钢筋信息为a10@200
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
现浇板是非抗震构件,其锚固长度按非抗震锚固长度la计算。 软件中的公式描述中是这样的“计算锚固小于250,则长度计为250,你可能是用的03G计算规则吧,03G规定锚固长度在任何情况下不得小于250。11G规定是200. 很感谢您,但我还想问下这个“计算锚固小于250,则长度计为250’‘的出处在哪?我在04g101-4图集上找了很久,但都没找到有这句话。 在03G101-1第33页上表格的注3.
2013-01-22 17:10:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看