li 2013-01-23 08:51:33 | 北京市 云翻样 | 605查看 1回答
基础梁问题
1:导入多跨基础梁后料单中显示带90度弯折的钢筋断料长度为9010,而钢筋原材我设置的9米,这是为什么,怎样才能解决? 2:导入基础梁用钢筋三维查看梁端钢筋,发现同样是面筋或底筋,大部分伸至了与其相交的基础梁外侧,单有一根只伸至梁中,此处有柱子,因为柱子偏心这根钢筋处于柱子外侧,很可能是柱子的问题吧?改怎样解决呀? 3:发现相交的基础梁箍筋在相交处都是贯通的,应该只有一个方向贯通吧,怎么设置这样的箍筋呀?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、有90度弯钩的钢筋断料长度都是9010,这个10mm在实际施工中可以不予考虑的,而且这个下料长度9010还没有考虑弯曲调整值,实际施工中考虑弯曲调整值后就没有这么长了。 2、软件里三维显示不一定都是正确的,主要要看钢筋的计算结果正确与否。有柱子的部位软件默认柱为基础梁的支座,如果想基础梁纵筋锚固在另一方向的基础梁内,就重新设置另一方向的基础梁为支座。 3、目前在软件里不好设置只有一个方向箍筋贯通,目前可以在基础梁的属性里的“箍筋增减”一栏设置,输入负值是减,输入正数是增。
2013-01-23 10:37:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看