余影 2013-01-24 10:26:36 | 江苏省 其他专业 | 1048查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
GXZ 铂金专家
答题: 229585 被赞: 43300
2013-01-24 10:39:50
红梅傲雪 铂金专家
答题: 181957 被赞: 53285
2013-01-24 10:40:24
关于图纸的理解问题
如题,设计院给的图纸中板的配筋标注是“双层双向C8/C6@100”,请问这句话怎么理解板的配筋?这样表述似乎不太明确。请在线的各位老师说说你们的理解,谢谢!问题补充:感谢几位老师的意见,我也觉得可以有两种不同理解,一是间隔布置,一是底筋双向均为C8@100,面筋双向均为C6@100,也有可能是面筋双向均为C8@100,底筋双向均为C6@100。还是咨询一下设计的意思,看看他们的表述究竟是什么意思。
柱子的钢筋问题
1.平法图集06G901-1 2-19页和03G101-1 38页。关于柱子变截面 C/Hb>1/6的问题 , 03G101-1说下层钢筋伸入该层层顶的长度是 200+C-保护层 而06G901-1说下层钢筋伸入该层层顶的长度是弯折12D 这两个有差别,请问该怎么办?应该按照哪个计算? 2.还有同样是柱子变截面 C/Hb>1/6的问题,下层伸入层顶直锚长度问题,请问是按 0.5LAE计算还是按梁高减保护层计算呢? 3.请问在算柱插筋,底部弯钩长度(a)的时候, a是如何取值? 竖直长度<LAE a=15D 竖直长度>LAE a=12D 有没有这两种取值的说法?(看到案例上有这么做的,不知道对不对?) 请详解。谢谢!
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待