北斗 2013-01-24 14:22:32 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 8183查看 4回答
剪力墙钢筋两侧不同,并且一侧有2种规格怎么输入
竖向钢筋一边是C12@180,另一侧标注C16/C14@100, 我在钢筋里面应该怎么输入
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的截图不完整。 纵向钢筋输入应该是(1)C12@200+(1)C14@200(或者是C16@200) 这个C16/C14@100,是C16与C14间隔布置后@100,但之中有一个是半截的加强筋,需要在其它钢筋中输入计算的。
2013-01-24 14:27:16
-
你这个截图不完整,竖向钢筋一侧标注C16/C14@100,其中有一种短纵筋是剪力墙底部垂直加强筋,该钢筋和通长纵筋隔一布一,两者之间的间距是100m。 在软件中通长纵筋(假设是C16@200)的输入为(1)C12@180+(1)C16@200,短的加强筋在属性里的其它钢筋里编辑。如下图
2013-01-24 14:34:02
-
竖直方向:(1)C12@180+(1)C16/C14@140
2013-01-25 10:19:40
-
竖向钢筋一边是C12@180,另一侧标注C16/C14@100, 在竖向钢筋中按照格式:(1)C12@180+(1)C16@100(你截图中间隔布置的钢筋,C16/C14@100,按截图情况看应是其中一种是垂直加强筋,在其他钢筋中选择钢筋图形并输入对应的钢筋信息。在后加号后边根据图纸中实际选择输入,截图不全没法正确判断)
2013-01-25 10:47:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看