阿康 2013-01-24 18:46:18 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1234查看 2回答
关于圈梁布置的问题
这个是框-剪结构,结施图中说明门窗洞口上要设置圈梁代替过梁,如下图,我想请问这种情况圈梁应该怎么设置?问题补充:第二张图红色箭头注明的地方有剪力墙,这种情况下圈梁怎么布置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳圈梁代替过梁,按圈梁构件画,在单构件中增加过梁的钢筋。
2013-01-24 18:54:34
-
已采纳第二张图红色箭头注明的地方有剪力墙,这种情况下圈梁怎么布置?【剪力墙的地方不要布置,它说的是砌体填充墙】
2013-01-25 10:04:30