11****@qq.com 2013-11-30 10:37:27 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 749查看 3回答
关于钢筋单构件桩的问题
桩的单构件输入里面,如图,那个承台厚度是单单的承台厚度么,还是包括了垫层的厚度, 还有下面的那个桩长度,是桩的全部长度,还是不包括伸进承台的部分,那伸进承台的部分是多少? 另外附一个问题:就是桩总要加50CM的高度来算混凝土量,我看资料是说什么浮浆层,什么意思
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于计算这个桩的长度, 我问了工长,他说桩的长度是应该扣除那50CM来计算的,也就是设计的桩长,是不是意思我单构件的时候,下面那个加密长度和非加密长度再加上伸进承台的长度应该是桩的设计长度? 这个设计长度是不包括那50CM的长度的?【你在画图计算钢筋时桩按设计长度计算是对的。但计算桩的混凝土要按设计桩长加上500的,为了保证桩的质量它是要凿除掉的】
2013-12-01 10:00:14
-
桩的单构件输入里面,如图,那个承台厚度是单单的承台厚度么,还是包括了垫层的厚度,还有下面的那个桩长度,是桩的全部长度,还是不包括伸进承台的部分,那伸进承台的部分是多少? 另外附一个问题:就是桩总要加50CM的高度来算混凝土量,我看资料是说什么浮浆层,什么意思
承台的厚度不包含垫层,因为桩需要渗入基础50mm
桩的长度不含渗入承台的部分
桩顶50cm是虚桩头,为保证桩质量,这部分需要凿除
2013-11-30 10:41:03
-
只是承台的厚度,不包括垫层。
桩长不能从这个图中的数据计算,叫俺打桩的图计算的,桩长包括凿桩头凿掉的部分(虚桩部分)计算的。
2013-11-30 10:42:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看