nihao 2013-01-26 11:35:18 | 湖北省 其他专业 | 2997查看 4回答
外墙与梁柱结合处挂钢板网的问题
外墙与梁柱结合处挂钢板网:与柱结合处是不是沿住的截面宽满挂+10cm挂墙体上面? 与梁结合处,假如是在中间层,梁的截面高400,是不是梁与下层墙和上层墙的结合处都要挂? 加梁高 钢板网的宽度是多少? 最好有施工图 详解下 谢谢了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好!你的理解是对的,只要墙与一次结构的钢筋混凝土构件相连,该钢筋混凝土构件上都要满挂钢板网。
2013-01-26 11:42:50
-
挂钢板网的宽度一般为300-400mm,主要看设计说明。长度就是墙与梁柱结合处的长度 那就是在梁中间重复了50mm,如为了施工方便,可以把此处的钢板网设为250+450+250=950mm宽,他的作用就是防止抹灰时接缝处开裂
2013-01-26 11:58:54
-
砌体与砼构件交接处,此处由于基面不一样,吸水和收缩不一致,抹灰层容易开裂,要挂网的,根据设计说明的钢板网宽度在砌体与砼交接处每边一半。
2013-01-26 16:56:23
-
抗裂钢板网,主要是装饰装修工程中两种材料的一个抗裂措施。一般根据当地质监部门,和监理部门的要求去做,就行了,没有一个统一的标准。在施工中最好用纤维网,和抗裂砂浆,比较好。比较现实。钢板网在实际施工中,平整度,和固定,都是问题。如果施工工艺到不到要求,起不到抗裂的效果。所以纤维网比较好。便于施工。比较经济实惠。
2013-01-28 11:12:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看