• 请问,为什么布置后浇带这个部位布置不上?

    当层是地下室顶板,这块板是设置高出当层顶标高的,是因为这个原因吗?怎样才能把布置上去呢?

    后浇带

    问题补充:非常感谢大家的热心帮助!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当层是地下室顶板,这块板是设置高出当层顶标高的,是因为这个原因吗?怎样才能把布置上去呢? 原因是你分析的这样:板是设置高出当层顶标高的。这是因为后浇带默认的标高是曾底标高~层顶标高贯通的。你高于层顶标高了,自然就不会显示。要处理这个问题有两种办法:1、在工程设置里,把楼层层高调整了。这样的话,你很多图元构件都要调整标高。很麻烦。2、既然是地下室顶板,你的地上部分应该是单独建的模。那么这个工程就只是地下室,没有地上部分的图元构件,你完全可以把后浇带复制在首层上画。不就解决了。

    2013-01-28 13:18:07 

  • 要分层才可以布置上去的,即使设置高出,也是相当于在一个分层

    2013-01-28 11:51:11 

  • 检查一下是否已经布置到相应的位置,软件布置后,它是能够识别相应位置的梁板墙,那怕是同层的不同标高。

    2013-01-28 11:15:25 