25****@qq.com 2013-01-28 11:19:50 | 北京市 其他专业 | 725查看 2回答
电气工程 防火堵洞
您好 请问什么叫防火堵洞,设计会从平面图纸中标明吗?如果不标明 该如何计算呢??常规下是如何布置的呢 谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个好像一般不标吧,但应该说明,涉及到做法和材料。只要管线穿过不同的防火分区或防火墙就要计算防火堵洞的。
2013-01-28 11:27:26
-
部分电气图纸有标注,必须说明的是:土建图纸一定有标注,因为防火堵洞涉及到土建墙上留洞, 是否需要防火堵洞,要看电气说明,一般会说明防火堵洞的做法及要求,特别是有人防的地下层,要求会细致一些。
2013-01-28 14:20:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看