77****@qq.com 2013-01-29 11:18:38 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 11816查看 10回答
建筑图和结构图的标高为什么不一致,总有一点小差别,楼层设置时,该以哪一个为准呢?
None
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳比如说现浇板,浇筑完成后的板顶标高就是结构标高,在板上粘地砖或者找平层等,这个厚度一般是4cm到8cm,加上这个厚度就是建筑标高了,所以结构标高跟建筑标高肯定不一样,是不需要问设计院的。钢筋不用说是结构标高,但是很多人在图形算量时用的是建筑标高,这一点鄙人不太赞成。 首先导入钢筋文件的时候,标高是结构标高,就想你说的那样,所以算量也要用结构标高的; 其次,算量时装修中的面层是依附在结构上的一个面,而不是一个厚度,所以要用结构标高; 最后,比如说一个17层,标准层是3到17层,层高是3.1米,但是有很多工程,第17层的板顶标高(结构标高)是等于建筑标高的,就是说实际上第17层的层高要比3.1米大,如果装饰面是8CM,那么第17层层高就是3.18米。这种情况如果你以建筑标高算量的话,最顶层你会少算8cm的高度的(拿我们山西定额说事吧,如果层高是3.3米,那么抹灰是不计算脚手架的,如果层高成了3.38米,那么就可以计算脚手架了,其他的工程量就不说了),所以无论是钢筋还是图形算量,都是要用结构标高的。
2013-01-29 11:49:28
-
因建筑标高与结构标高相差楼面构造层厚度,即在结构标高上施工楼面面层后(如水泥砂浆地面、地板砖地面等),地面顶标高才是建筑标高的,所以建筑图和结构图的标高是不同的,总有一点小差别,楼层设置时,一般情况算量软件中应该按建筑标高设置,钢筋软件中应该按结构标高设置,但如果你是先算钢筋,然后有钢筋软件导入数量软件时,也可以按结构标高设置的,只要计算的工程量会更符合现场实际情况的,计算的工程量会更准确一些。
2013-01-30 08:09:52
-
楼层设置只需要设置首层的地面标高就可以了,层高是不会变的。 算量用建筑标高,钢筋可以用结构标高。
2013-01-29 11:20:05
-
按结构图设置,因为房屋建好后,要在地面的结构层上做找平层的。
2013-01-29 11:33:39
-
已结构为准,因为你结构是最先设置的。图形算量的时候就已结构为准,为了准确就请联系设计院
2013-01-29 11:43:12
-
都以结构标高为准
2013-01-30 10:41:31
-
结构和建筑标高当然有差别了,都一样的话,结构做完之后,怎么做地面啊,那层高不是就不对了吗
2013-01-30 11:47:30
-
结构标高与建筑标高肯定不一样的,建筑标高是在结构标高的基础上,有楼层地面做法,要是图形就按钢筋抽样的标高导入,你把楼地面的做法高度加上就行了
2013-01-29 15:18:37
-
先有结构标高再有建筑标高,对于框架结构来说,现浇混凝土的顶面标高即为结构标高,结构标高加上楼地面做法层厚度即为建筑标高,
2013-01-29 15:59:34
-
无论是选择建筑标高还是结构标高,只需要基于同一个标准,即不能混用。
2018-07-31 11:30:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看