• 构筑物有模板超高费吗

    有一个矩形蓄水池,高度为3.93M,模板按构筑物中的模板计算套定额后,是不是还要根据其高度计算墙和板的超高模板面积呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山西11定额,模板工程章节的说明规定: 3.贮水(油)池是按池底上表面至池顶盖下表面高度4.1m为准考虑的,超过4.1m以上部分参考现浇混凝土柱、板、墙相应的子目计算增加支撑的费用。 所以说蓄水池是有模板超高的。

    2013-01-31 10:22:11 

  • 应该计算模板超高费

    2013-01-30 16:41:53 

  • 构筑物又要计算模板超高费。

    2013-01-30 16:39:27 