never 2013-02-01 11:05:08 | 陕西省 安装 | 6833查看 2回答
关于送配电装置系统的问题????
送配电装置系统如何计算,什么时候计算!请教各位大师?????送配电装置系统又是什么意思?装置与设备一样么????
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳教你个简单的办法: 进总配电箱的按照一个调试记取,只要是强电工程该项就得记取,最少是一个系统调试。另外相关工程电动机(泵、风机等)需要调试,变压器需要调试。
2013-02-01 15:38:13
-
送配电系统调试以"系统"计算。工程量计算规则为按工程中符合以下全部条件的断路器数量作为系统数量。一个单位工程至少要计算一个回路的供电系统调试。 (1) 脱扣器额定电流大等于100A的断路器。 (2) 并非变压器高、低压侧断路器及电动机控制箱、柜内断路器。 (3) 并非仅起到检修隔离作用、设计不起保护作用的断路器。 10kV以下送配电调试: 1. 送配电调试子目适用于10千伏以下送配电回路的系统调试,如从配电装置至分配电箱的供电回路。但从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试子目之内。 2. 供电系统调试包括系统内的电缆试验、绝缘子耐压、线路绝缘测试及其一回或二回线路中所有断路器、继电保护、测量仪表的试验等全套调试工作。 3. 一般仪表(如电压表、电流表)、保护互感器的试验均包括在相应的送配电设备系统调试内;计量用仪表、互感器的校验由供电部门统一进行,费用计取按相应规定。 开关柜和电缆试验已计入"送配电系统调试"子目内,不另计算;为电动机供电的电缆和开关柜的试验则包括在"电动机系统调试"子目内;用于高层建筑竖向配电的密集母线槽的调试含于"送配电系统调试"中,配电柜间连接的密集母线槽调试含于配电系统"母线调试"中,变压器出线密集母线槽的调试则含于变压器调试中。均不单独计算。 4、送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。 5、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。 6、一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气的工程的供电调试按下列规定: (1)配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应 的“配电设备系统调试”子目。 (2)每个用户房间的配间箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用。 (3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。 仅供参考
2013-02-01 11:29:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看