LUO 2013-02-01 22:40:22 | 河北省 安装 | 2872查看 1回答
河北08定额PVC阻燃管套插接式还是黏接式绝缘导管?
问题补充:插接式的与黏接式的PVC阻燃导管施工工艺以及材质如何区分?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳插接式的与黏接式的PVC阻燃导管一个是插接,一个是套接。 黏接式绝缘导管中的套接管,用比线管大一号的塑料管接头,然后再用胶粘。 插接式绝缘导管直接插塑料管接头。 这一种成品的材料,直接配管买的。 实际施工时是按个买的套接头,两根管涂抹胶然后插入,这应该算是黏接式方法。 插接和套接的明显区别就是一个用胶,一个不用胶。 PVC电线阻燃导管在暗敷时需用专用胶水粘接 一般工程均套黏接式就行,插接式需设计或甲方有明确要求; 另一般明敷设均要求采用插接式(黏接式只适用于暗敷设)。
2013-02-02 08:30:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看