欲望之都 2013-02-04 21:10:01 | 广东省 土建 | 2042查看 4回答
15.3*6.3*3的地下消防水池是套贮水(油)池池底、池壁、池盖子目,还是套剪力墙有梁板子目?
如题,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳7、单个容量在50m3以内的屋面(房上)水池(不包支撑水池的柱、梁、墙、板),按房上水池计算;超过50m3容量的水池,按柱、梁、墙、板分别计算。 “是一个独立的地下消防水池哦。有人说可以按构筑物计算,有的直接按梁板柱拆开计算。我弄得不太明白。 ”如果是独立的,那么就要按构筑物计算啦。
2013-02-04 21:17:47
-
按构筑物定额子目套用
2013-02-04 22:03:51
-
15.3*6.3*3的地下消防水池属于构筑物,应该套用贮水(油)池池底、池壁、池盖子目。不是套用建筑物的剪力墙有梁板子目。
2013-02-05 05:42:06
-
15.3*6.3*3的地下消防水池是套贮水(油)池池底、池壁、池盖子目. 谢谢
2013-02-05 12:02:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看