• 外墙钢丝网的问题

    不同交接处钢丝网*0.3 套代码 但量很多 查了一下 计算规则 有些地方不应该有 比如圈梁和构造柱 到底咋设置 才能计算准确
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现场圈梁和构造柱与砌体连接的也要贴玻璃网格布的,直接按软件计算的工程量使用是可以的,如果你的工程是圈梁构造柱位置不贴网格布,你只能复制一下工程再删除圈梁和构造柱在计算一下,或者直接手工计算框架柱和框架梁与砌体接触长度了,软件是分不开混凝土构件的主体和二次结构的

    2013-12-02 11:22:14 

  • 不同交接处钢丝网*0.3 套代码 但量很多 查了一下 计算规则 有些地方不应该有 比如圈梁和构造柱 到底咋设置 才能计算准确

    ——:计算设置是可以调整的

    外墙钢丝

    2013-12-02 11:23:22 