• 基础梁端部钢筋 问题

    如图(11G101-3 73页) 基础梁端部无外伸构造 底部通长筋(非通长筋)伸入端部的那一部分 深入长度为: 伸至尽端钢筋内侧弯折,水平段≥0.4lab 1.伸至尽端钢筋内侧弯折,2.水平段≥0.4lab 这个是什么意思呢? 问题一:是两者取大值吗? 问题二:如果此时钢筋为热轧带肋钢筋,直径为50㎜,端柱的截面尺寸为800×800,那么0.4lab=0.4*48*50=960,这时钢筋深入端部的钢筋应该怎么处理呢?

    外伸构造

    无外伸

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础梁端部无外伸构造 底部通长筋(非通长筋)伸入端部的那一部分 深入长度为: 伸至尽端钢筋内侧弯折,水平段≥0.4lab, 这个是两者取大值。 这是要求钢筋不论弯不弯折,伸入hc那部分的钢筋水平段需≥0.4Lab,也就是0.4倍的基本锚固长度,没有你说的那么大,你可以看看11G101-3-54页,如果确实比hc大了,也只好到头减去保护层厚度,然后弯折。