• 电器调整试验一个楼按照几个系统?

    电器调整试验中在定额说明中有一句话“送配电设备调试定额均按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算”这句话怎么理解呢? 配电箱里有好多断路器(开关),怎么计算调试的系统?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况,如果一栋楼有一个总配电箱时(然后再从总配电箱引出分支配电箱),按一个系统计算即可;如果各分支配电箱不是从一个总配电箱引出的,而是各自从室外配电室用电缆接入,应该按从配电室接入的电缆数量计算。

    2013-02-08 10:18:08 

  • 电器调整试验一般是一个楼按照一个系统计算。 电器调整试验中在定额说明中有一句话“送配电设备调试定额均按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算”这句话怎么理解呢? 这是指配电系统中的母联或双电源开关。

    2013-02-07 12:11:56 

  • 送配电电气调试的首要条件是:送电系统中有必须调试的电气元件。一般办公楼、宿舍楼的成套配电箱电气元件已经在出厂时调试合格,不需要在现场调试,所以有再多的开关也不能计算系统调试费用。

    2013-02-09 06:58:37 

  • 一栋楼一个总配电箱就计算一次电气调整试验。

    2013-02-06 12:38:13 

  • 如果每层楼都有总配电箱,就可以每层算一个配送电系统调试.

    2013-02-06 13:37:04 

  • 按设计图纸中的系统计算

    2013-02-06 13:32:38 

  • 我们这里有主楼和副楼的,就算两个系统。看图纸说明如果是设计一个系统,就算一个。

    2013-02-06 14:31:35 