香子 2013-02-08 16:07:35 | 江西省 其他专业 | 643查看 5回答
在安装工程中的配管问题
你好,在电气安装工程中,各系统的导线均穿阻燃PVC管敷设,请问:比如在电气照明中,开关,插座,照明这几路线是否可以穿同一个PVC管敷设还是每根线穿一个PVC管呢,还有就是电视,电话线可以穿同一个PVC管呢,谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:各系统的导线均穿阻燃PVC管敷设,在电气照明中,开关照明是一路穿一个PVC管,插座穿一个PVC管,电视,电话线各穿一个PVC管。
2013-02-08 21:16:27
-
电视和电话线不能穿同一个PVC管,一根PVC管可以穿多股电线。
2013-02-08 16:12:40
-
在电气安装工程中,各系统的导线均穿阻燃PVC管敷设,比如在电气照明中,开关,插座,照明这几路线如果是在一起敷设是可以穿同一个PVC管敷设的,不是每根线穿一个PVC管的,还有就是电视,电话线是不可以穿同一个PVC管的。
2013-02-08 17:01:13
-
在电气照明中,开关,插座,照明这几路线不可以穿同一个PVC管敷设。是每一个回路的电线穿一根PVC管。电视,电话线不可以穿同一根PVC管。
2013-02-09 06:41:26
-
一个回路穿一根管不可混穿。
2013-02-09 20:14:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看