林英 2013-11-29 20:10:25 | 北京市 云翻样 | 340查看 5回答
从筏板基础中向上起并且在楼梯踏板下的墙,大家在算量时是如何处理的?
是算做剪力墙,还是单构件计算,还是有更好地办法?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:可以按剪力墙来定义,不过竖筋最好是在其它钢筋里输入一个开口的。请看我帮你定义的墙。注意只要画一段梯板范围就好了。
2013-11-29 20:47:32
-
就应该按剪力墙画。
2013-11-29 20:35:04
-
个人认为按剪力墙算比较合理, 你的CAD图纸上标明了是墙 钢筋从伐板内插起, 按照混凝土等级调整设置即可! 软件好像默认是从伐板底开始算的。
2013-11-29 20:16:54
-
可以用剪力墙来计算,也可以用单构建计算
2013-11-30 08:50:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看