zhouzhou 2013-02-13 00:24:08 | 贵州省 安装 | 1971查看 4回答
10KV开关站有哪些调试项目
我们这里建造了一个66KV变电开关站,输电线路是66KV的。但是现在使用的电压改为了10KV。现在结算要计取哪些调试项目。问题补充:相应的 应套取哪些定额子目
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要套开关柜、避雷器、PT柜、母线、变压器、电容器、微机保护等调试
2013-02-17 10:23:39
-
Y+2-871变电所中央信号装置调试+2-860小电流接地保护装置调试
2013-02-17 10:51:47
-
应套66KV的。
2013-02-13 08:53:06
-
可以套10KV电缆及电缆头的敷设,记得电缆5芯以上的要乘系数,铜芯电缆头也要乘系数。 开关站肯定有变压器,就有套10kV变压器的安装,10kV变压器系统调试。变压器出线后就要到高压开关柜,变压器到高压开关柜是由铜母线连接,这时就要套铜母线安装、调试。变压器有避雷示意的还要套10kV避雷器调试,开关柜有备用电源的还要套备用电源调试最后套10kV送配电装置系统调试。
2013-02-13 22:18:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看