• 竖向配电怎么看,电梯室前应急照明回路怎么会有多个呢

    竖向配电怎么看,电梯室前应急照明回路怎么会有多个呢,请看下图:怎么计算线路和配管?

    配管

    水井

    问题补充:N1竖向插座 N2楼梯间照明 N3楼梯间照明 N4-N10电梯室前照明 N11水井照明 N12备用 我搞不懂N4-N10都是电梯室前照明,是分层还是一个梯间需要多个回路呢,该楼共32层,一个楼梯间,还有梯间怎么照明也有两个回路,谢谢专家! 再请问上图中那个竖向配电即(7ALE/6KW)中的竖线怎么分析,怎么与N1-N11线路对应?谢谢,急求

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个由于图纸不是太清楚,但是高层基本上都是差不多。 一般都是分几层设置一个这样的配电箱,比如1~6、7~13、14~20层。 N1竖向插座 N2楼梯间照明 N3楼梯间照明 N4-N10电梯室前照明 N11水井照明 在一个配电箱所控制的楼层里有两个楼梯间照明回路,就是这个配电箱所控制的几层里面是分开的,比如7~10层一个回路,11~13层一个回路,而电梯前室照明是每层一个回路。 这个你只要看那个配电箱标注的是哪层,它就放在哪层,然后控制其它几层,平面图、立面图、系统图要结合起来看,每个回路的线、管都是单独计算的。 图中那个竖向配电即(7ALE/6KW)中的竖线就是配电箱在7层,N1是7~13层电梯井里的竖向插座,N2是7~10层楼梯间照明,N3是10~13层楼梯间照明,N4 7层电梯室前照明,N5 8层电梯室前照明,N6 9层电梯室前照明,N7 10层电梯室前照明,N8 11层电梯室前照明,N9 12层电梯室前照明,N10 13层电梯室前照明,N11水井照明,这个要结合平面图看。

    2013-02-14 09:55:07 

  • 是分层布置线路

    2013-02-14 09:51:34 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看