xx 2013-11-25 11:34:47 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3045查看 2回答
千赢官网首页登录入口钢筋软件:计算设置中的搭接设置该如何设置
如:1.钢筋接头宜优先采用机械、也可采用绑扎或焊接 2.框梁、框柱均用采用机械连接 3.对普通楼层梁,当钢筋直径小于等于25时,可采用绑扎,但建议优先采用机械连接和等强对接焊。 要如何设置? 4.墙柱垂直筋定尺、其余钢筋定尺? 山东是9米吗?两列都要调成9米?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、你的前三条。可以理解为,框架梁和框架柱都采用机械连接。其他的非框架梁和其他结构,按照绑扎设置即可。
2、第四个问题,和第五个,都改为9m就行了。
2013-11-25 11:44:53
-
1、应该根据 施工单位 施工组织设计 确定 钢筋的 连接方式。
2、一般情况 钢筋 大于18的(水平构件)采用至螺纹竖向构件 采用 电渣压力焊。
3、竖向构件 柱 墙 应该 每层设置 一个搭接。
3、山东的钢筋定尺长度是多少,是公用,应根据 现场情况确定。结算时 可以按照当地的定额 执行。
2013-11-25 11:45:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看