CHOUER1234 2013-02-23 10:50:38 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1099查看 4回答
地下室柱的钢筋伸入筏板基础的部分在计算时怎样设置
请问地下室柱的钢筋伸入筏板基础的部分在计算时怎样设置,我做工程时,在基础层画了筏板基础,在-1层画的柱子,计算结果发现柱钢筋从筏板顶算起没有计算锚固与基础的部分。谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能是基础顶标高与-1层底标高不连续的原因,你在-1层批量选择所有柱子,在属性里将底标高调整为“基础底标高”或“基础顶标高”,然后再汇总计算即可。
2013-02-23 17:02:06
-
你把基础层以上的那一层的墙柱都复制到基础层中就可以了。
2013-02-23 11:16:31
-
你把柱的底标高降到阀板底试试
2013-02-23 13:11:32
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看