天明 2013-02-26 22:44:59 | 海南省 安装 | 3871查看 2回答
关于安装算量灯具及配管标高问题。
1、在千赢官网首页登录入口安装算量 GQI2013中照明灯具的吸顶灯属性值中标高是否要减去楼的厚度?2、楼板中的配管标高是否应设为层顶标高减去一半的楼板厚度?3、灯具与配管有高差会生成短立管是否正确?4、生成接线盒时会按灯具的高度生成,这样接线盒不是在楼板内了是否需要调整高度处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳3、4条中的短立管是需要改变属性的。如灯具在吊顶下安装,这部分短立管如使用金属软管,那么短立管的属性需要修改,计算后就区分出来了,连接导线长度按照计算长度即可。接线盒不用管了。
2013-02-27 09:34:36
-
1、在千赢官网首页登录入口安装算量 GQI2013中照明灯具的吸顶灯属性值中标高不用减去楼板的厚度。 2、楼板中的配管标高设为层顶标高就可以。 3、灯具与配管有高差会生成短立管是正确的。 4、生成接线盒时会按灯具的高度生成,这样接线盒不是在楼板内了也不需要调整高度处理。 算的太仔细了,小心把卫星给造出来了。
2013-02-27 01:39:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看