-
13****@163.COM 2013-02-27 16:47:14 | 山东省 安装 | 11716查看 7回答
高层建筑增加费
在安装工程中,高层建筑增加费的记取,定额解释中给出:计取高层建筑增加费时,高度和层数(含折算后的层数)满足一个指标即可。这句话如何理解?举个例子:某个工程,层高24层,但是到檐口高度为100M,这种情况下,应该按高度记取?还是应该按层数记取?当楼层不够时可按平均层高折算层数,平均层高按多少计算?问题补充:以上问题回答时,请提供依据,谢谢。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在安装工程中,高层建筑增加费的记取,定额解释中给出:计取高层建筑增加费时,高度和层数(含折算后的层数)满足一个指标即可。这句话如何理解?两个条件满足一个即可计取 举个例子:某个工程,层高24层,但是到檐口高度为100M,这种情况下,应该按高度记取?还是应该按层数记取?当两个条件同时存在时,取上限,这个工程应该按高度计取。 当楼层不够时可按平均层高折算层数,平均层高按多少计算?3.3米
2013-02-28 08:39:53
-
按大的数据计算,定额解释中找一下说明
2013-02-27 17:49:19
-
高层建筑增加费是对在高层建筑(或达到一定高度)施工时对施工降效(或机械使用费)的一种补偿。安装专业,高度以20m为分界或超过6层,二者满足其一即可计取高层建筑增加费。这个是定额规定的您是知道的。这样理解上面的规定:例如住宅楼,层高2.8m,共7层,总高度19.6m,没超过20m,但层数超过6层,此时需要计取高层建筑增加费;另一种情况:例如商场,层高5层,总高度23.5m,虽然层数没超过6层,但高度超过20m了,此时同样需要计取高层建筑增加费。 “某个工程,层高24层,但是到檐口高度为100M,这种情况下,应该按高度记取?还是应该按层数记取?”-------------------这个应该按照24层计取。 “当楼层不够时可按平均层高折算层数,平均层高按多少计算?”----------------这个问题得看当地安装定额如何规定的,辽宁安装定额没有这个说法,所以,需要结合本地定额规定。
2013-02-27 18:41:15
-
同意老周的回答。
2013-02-27 20:26:13
-
同意老周的回答。
2013-02-27 22:43:15
-
定额高层建筑增加费中给出了两个条件层数、高度,任何一个条件符合要求,均可记取。
2013-02-28 01:16:59
-
高度和层数(含折算后的层数)满足一个指标即可,意思就是只要满足一个条件就可以了。例子:某个工程,层高24层,但是到檐口高度为100M,这种情况下,应该按含折算后的层数100/3.3=30.30层按照30层计算。两个条件按最高的计算,这就是所谓的“取上限”的意思。
2013-02-28 08:12:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看