• 在井道里安装的灯具人工需要乘以1.3吗(海南的)

    在井道里安装的灯具人工需要乘以1.3吗,海南定额里没看到这项说明。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该有吧?施工降效,全统定额都有说明,可以再查查。

    2013-02-28 10:02:56 

  • 有的地方有,有的地方定额没有

    2013-02-28 10:09:57 

  • 在井道里安装的灯具人工需要乘以1.3吗,海南定额里没看到这项说明。 需要的,这属于管道井内的项目,增加安装的难度的。你可以在安装费用设置里面调整的,如下

    海南定额

    2013-02-28 10:15:37 

  • 在井道里安装的灯具人工不需要乘以1.3

    2013-02-28 12:18:37 

  • 应该要滴吧啊啊啊

    2013-02-28 16:48:44 

  • "CAI"你有点粗心了吧,海南省安装工程综合定额(2008版)-第二册电器设备安装工程总说明第十一项就有这个说明"在洞内、地下室内、库内或暗室内需照明的施工项目增加费按人工费的30%计算。井道就属于暗室(要素是需要照明才能施工场地)。 虽然我地区是北京(注册时),但现在海南。

    2013-03-04 11:30:53 