dengdeng222 2013-03-01 11:00:01 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 622查看 1回答
板温度筋怎么计算和显示都错误
为什么我设置好的温度筋计算错误,板宽中线到中线是3米,两端负筋长分别为1000,1050,温度筋A6@200,搭接长度300,所以温度筋长度应该是3-1-1.05+0.3+0.3=1.55,若有弯钩或弯折再加上两端弯钩或弯折吧,可是为什么我画完之后显示不正确计算也不正确啊,下面我截个图,请各位高手帮我看看!!谢谢问题补充:如果温度筋两端有弯折的话,需要在哪里设置啊
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是因为板负筋有一个是单支座负筋所标注的1000或1050不含支座,而温度钢筋计算中减去了支座宽度。
2013-03-01 11:11:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看