16****@qq.com 2013-03-02 13:55:20 | 重庆市 其他专业 | 2247查看 3回答
这个梁箍筋长度加密
如图,KL6在柱子左右各有一个框支梁相交,在相交处到柱子边标注的是箍筋全长加密,但是这个范围就是从柱边到图上所示的与框支梁相交的中心线这么长的范围吗? 我自己的理解是应该要从柱子边开始加上框支梁的宽度这么长,也就是比图示范围要多1/2的框支梁宽度的加密范围,我的理解正确吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按图示范围加密,到支梁中线。
2013-03-03 10:13:52
-
有起步距离50开始算加密区
2013-03-02 14:01:10
-
按图示的范围加密
2013-03-02 14:45:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看