vip65590 2013-03-03 13:43:53 | 河南省 安装 | 1685查看 4回答
卧式暗装风机盘管的工程量计算
如下图所示,风机盘管性能参数一览表中,有哪些是需要单独计算的?送风管和回风管怎样区分,都需要单独计算吗?侧送双层百叶和顶送双层百叶是不是只用计算一个就可以了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要单独计算的工程量: 1、送风管 2、回风管 3、单层百叶回风口 4、侧送双层百叶回送口 5、软连接 送风管和回风管怎样区分: 整个风管呈现树状的都是送风管,且送风管都带有出风格栅,大多数在外表面都有保温层; 空调的回风管一般比较短,且前后一样粗细,大多数不带有保温层。
2013-03-03 15:34:05
-
风机盘管一般只计取单个风盘数量,送风需计算保温,回风一般不计算保温,关于顶送和侧送按图纸计取,图纸若侧送则计算侧送就可以了
2013-03-03 14:41:12
-
送、回管都需要单独计算的,送风管和回风管按照尺寸区分,侧送双层百叶和顶送双层百叶需要计算二个就可以了。
2013-03-03 20:21:05
-
如下图所示,风机盘管性能参数一览表中,回风管600*200、回风口600*200、送风管500*160、顶送双层百叶250*250一个200*200两个、调节阀250*250一个200*200两个是需要单独计算的。送风管是出风的、回风管是进风的,都需要单独计算。侧送双层百叶和顶送双层百叶不是只用计算一个就可以了,都要计算。
2013-03-04 04:04:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看