ta****@163.com 2013-11-22 11:14:14 | 广东省 安装算量GQI | 777查看 5回答
电气安装立管问题
如图:用图纸识别出来的,有两根立管;手工画的只有一根立管。请老师赐教!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳手工绘制的管连在一起了,只生成1根立管,如果手工绘制的两个方面的管不连在一起,就会生成2根立管,也就是在插座位置不能相连
2013-11-22 11:18:53
-
每一层工程识别好后,选用“管道编辑”下的“批量生成立管”后,框选要批量生成立管的范围,右键确定。这样在你原一根立管的地方,就会修改为两根,两种情况都一样了。
2013-11-22 15:47:20
-
根据图纸分析下就知道是一根还是两根,以那个为准了。
2013-11-22 16:03:00
-
图纸识别工程量正确,手画操作错误造成立管少一根,手画的时候应该在插座位置断开后再继续画,就相当于一段一段的就对了。
2013-11-22 13:22:26
-
插座回路的立管是两根立管,施工绘制上去只能生成1根,可以用批量生成立管功能生成立管
2013-11-22 13:43:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看