小边 2013-03-08 16:22:52 | 内蒙古自治区 土建 | 4288查看 4回答
构造柱,抱框设置
6.图纸说明说砌体填充墙按建筑平面图设置构造柱,构造柱设置应符合以下原则:未与相邻墙体或柱拉结的墙体端部,交叉部位,拐角及沿墙长每隔3-4m设构造柱 12.填充墙洞口两侧无构造柱时采用抱框,抱框厚100,配筋3c10 a6@300拉钩 那如果沿墙长3-4M设置 正好遇到门窗时候是不是就不设置了,第12条说明是不是意思刚才沿3-4M布置构造柱的时候 门窗两边没有构造柱的就采用抱框,是不是所有的洞口(包括室内的)都采用抱框?问题补充:如果刚才设置的构造柱与门窗有一定的距离怎么办 是设置抱框 还是不设置呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳为什么是3~4米,就是有个调整的余地,洞口两侧的构造柱,能调到洞口边就代替抱框,我的理解是:按前面一条设构造柱,当此处墙长度小于3米而又有洞口时,在洞口两边设抱框,否则一面设构造柱,一面设抱框或构造柱(根据墙长)
2013-03-08 17:51:20
-
构造柱3/4米设置一个,与洞口吻合的正常设置构造柱,没有构造柱的洞口两侧,设置抱框柱,在构造柱及抱框柱两侧增加墙体砌块拉结筋
2013-03-08 16:38:50
-
第12条说明是不是意思刚才沿3-4M布置构造柱的时候 门窗两边没有构造柱的就采用抱框,是不是所有的洞口(包括室内的)都采用抱框? ——是的,就是说门窗洞口两侧没有柱子的都要设置抱框柱
2013-03-08 16:25:33
-
同意三楼的说法
2013-03-09 08:42:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看